牌子网问答

漏电保护器开关合不上闸怎么办

发布时间:2020-06-22 09:58:37

1个回答

陀螺妹-
1、将漏保以下所有空开关闭,先试跳漏保,证明漏保是正常的!
2、把家中的用电设备全关闭,拨掉一切插头包括指示灯,你一个个空开试送电,看看是全部空开送电时都跳闸,还是某一个(比如低插跳闸,或全部都跳闸)。
3、如果你身边没有兆欧表,就用万用表10K档分别测量火与地、零与地、火与零之间有没有电阻?因为你是新安装的电线,不存在皮线老化漏电,无辜产生跳闸,都要15mA向上的电流才能引起漏保跳闸,这万用表此时还是适用的,总比没有好。
如果测到哪一根线与地线有电阻,重点查这根线在潮湿的地方,比如卫生间,因潮湿至线接点有超过15mA的漏电,你就把这一根线的空开先关闭,再测量所有线没有电阻了,你再送电就正常了。
找到这一根线有漏电时,因为是你自己安装的,更知道哪里有接头。
漏保可当总闸用,如果墙内线路有零火短路,空开会同时跳闸的,若火或零与地有漏电空开不会跳闸的,只有漏保跳闸!
如果因粗心把零与地互换了,只有使用了用电器产生回路才会跳闸!
判断本题跳闸的的判断只能围绕火与地、或零与地因湿度造成的漏电,也可能局部线泡在潮湿的水泥中。不考虑火、零有短路!
有以下几种原因:1、过载或短路引起的保护,推不上去的原因是没有按复位按钮或没有排除故障。2、漏电引起的保护,必须排除漏电故障。3、漏电开关坏。先断开负载,再推闸,还推不起来就换开关,否则线路有漏电或短路故障。两线之间电阻小是短路故,两线之间与地电阻小是漏电。4、开关接错,漏电开关是个闭合回路,输出端不能与其他开关回路或地线、零钱和火线混合接负载。否则就等于漏电。

扩展问答

以下这些牌子的漏电保护器质量都很好,是漏电保护器的十大品牌:1.施耐德漏电保护器(十大漏电保护器品牌,施耐德);2.欧奔漏电保护器(十大漏电保护器品牌,欧奔);3.欧普漏电保护器(十大漏电保护器品牌,欧普);4.德力西漏电保护器(十大漏电保护器品牌,德力西);5.ABB漏电保护器(十大漏电保护器品牌,ABB);6.正泰漏电保护器(十大漏电保护器品牌,正泰);7.人民漏电保护器(十大漏电保护器品牌,人民);8.正启漏电保护器(十大漏电保护器品牌,正启);9.公牛漏电保护器(十大漏电保护器品牌,公牛);10.希崖电工漏电保护器(十大漏电保护器品牌,希崖电工)。
电热水器在使用时里面的水是直接接触我们身体的皮肤的,为了能更好的保证电热水器的使用安全,在电热水器的电源输入端加加装一个漏电保护器是完全可以的。即使我们的的用户总进线端已经安装了漏电保护装置,那也没有影响,反而能够给电热水器提供更加安全的双重保护。
其实现在的大部分电热水器设计时已经在插头部位也安装了漏电保护器,这也证明在电热水器的电源端加漏电保护器是完全可以的。
使用电热水器除了要安装漏电保护器的保护,还必须要安装合格的安全保护地线。再就是注意整个供电线路的安全标准,毕竟电热水器是大功率的用电产品。
不管是哪一种电热水器都很确定的需要装漏电保护器,这是毋庸置疑的!新闻报纸等媒体曝光热水器漏电伤人的例子不胜枚举!所以为了你和家人的安全:请记得热水器前面装漏电保护开关。
漏电保护开关作用:
除了具有普通空气开关的短路,过载,接地等保护外,还具有鲜明的特点:漏电保护功能,当线路老化,长期处于潮湿环境,绝缘程度下降时就会发生不同程度的漏电,当漏电电流超过漏电保护开关的漏电动作电流时,漏电保护开关就会漏电跳闸,断开线路进行保护。
家庭用电过程中:
一般而言,热水器的电源线都是专供
3500W应选用的漏电保护器必须符合:额定电流是20A。额定动作电流必须是10ma,额定动作时间是10ms这三个条件。额定动作电流和额定动作时间的指标是漏电保护器国家标准规定的不可违反的。
选漏保开关额定电流20A的道理说一下:3500W的计祘负荷电流是16A。选用空气开关保护线路负荷必须考虑需用系数。这个需用系数不是简单的选用也不是负荷电流的倍数选用。常规的空气开关额定电流的需用系数都在1·2到1·7范围之内选用。还要考虑上下级之间空气开关的配合。在潮湿环境中使用的电器选用空开漏保开关的需用系数不能选大。一般都选取需用系数1·2,所以3500W的漏保开关的额定电流是16×1·2=20A。这样能在使用中当负荷电流发生变化超过额定电流限值瞬时跳闸起到安全保护作用。
选用漏保开关的额定动作电流是10ma的道理:国家的标准规定:安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备及安装在水中的供电线路和设备及浴室照明线路应选用额定漏电动作电流为10ma速动作的漏电保护器。国家标准同时也对高灵敏的漏电保护器的额定动作时间即分断时间
首先我们正常生活用电都为220V标准电压,220V为1火1零,正常顺序为左火右零,家庭所有220V电器都是通过零火线进行工作的,为了安全用电现在所有建筑国家都要求使用漏电断路器进行保护,漏电断路器都是为了安全用电而增加的,1.保护电线。2.保护电器.3保护人体 由此看来,漏电断路器只是在一个用电回路当中起到中断作用和安全作用,那么无论漏电保护器进线端还是负载端都是需要接入火线的,所以火线接在2P漏电保护器负载端对吗?答案是正确的
火线俗称相线(L)。对于普通家用单相负载来说,火线(L)与零线(N)共同组成220V的供电电源。
火线(L)与零线(N)在进入用户总开关(或漏电保护器)之前,称为工作输入线。通过总开关(或漏电保护器)后的线称为负载输出线。
把火线的工作性质分清楚了,才知道该怎么接线了。与漏电保护器的正确的接线请看上面的示意图。漏电保护器左上方为输入220V端,漏电保护器的右下方为到你家用电设施的220V输出线。